前段时间江南地区雨雪绵绵,家内的湿度计显示常超过70%
最近较忙碌,好久没使用器材了,心里放心不下包中的器材,于是进柜式电子干燥箱一只
起用时发现干燥箱的湿度控制并不精确,用三档控制,并不能精确到具体度数
特别是电机排潮时,箱内湿度会上升,前几天曾发贴说过此事
设定M档虽然说明书上是控制在35-45%之间,实际浮动范围要大不少,上下差约20度左右
经过几日观察,我的约是在35-55%浮动,也算过得去
也就安心了许多,宝贝们入了箱,一连数日相安无事
总算为我的宝贝器材们找到个稍放心些的家,总比包里强吧,呵呵
可昨日一个无意的试验,又令人不安起来了
无聊中,将家用的湿度计放进了干燥箱与箱体中的温度表差不多高度的一层
谁知几个小时过后,箱体上的湿度计显示38%,而放进的一个却显示25%
晕啊,25%太干了点吧,网上说会伤镜头的,岂不是物及其反了,怎么办呢?
一阵烦恼后,决定一定要搞清楚,不能拿宝贝器材的使用寿命开玩笑
首先,要搞清楚到底是哪个表不准确,于是跑了几个超市寻购来两个不同品牌的湿温表
加上原来的那个和箱上自带的一个,共计四个一起放在箱里几小时,再行观察
结果是箱配的41%,原先的30%,后买的两个分别是50%和51%
然后箱配的是固定在箱上的除外,其它三个一起拿出,放在箱外的桌上同一处继续观察
结果是原先的一个是50%,后买的两个分别是80%和90%
迷糊了吧,说实话,今天天气不错,箱外室内的湿度真的感觉不到有那么高
但是两个高的比一个低的,我应该相信谁呢?
真的不死心啊,我又拿走了原来那个最低的,去亲戚家换了个同品牌不同型号的来
放在外面先试一下,买的两个分别是84%、90%,换来的那个88%
开始有些相信,我家室内的湿度真的很高了,庆幸没继续将器材存放于包包中
再行放进箱中,结果是箱配的41%,买的两个50%、55%,换来的那个却只有32%了。
根据几天的经验,吸湿还在继续,箱内湿度还会继续降低,而那些表表们还会再变化
也许低的会更低,高的会更高,或又相反变化,总之保佑我的器材们不受伤害吧!
哈哈哈!这是搞什么啊!不管是配的、买的、借的,这些破表都不可信
高高低低,反复无常,要知道为了保证相对准确,我可是花了很长时间去观察的
最终,浪费了时间、精神还有买湿度表的钱,还有我那宝贵的探索欲
结果是干燥箱里到底是过湿是过干无法确定,我家的湿度是不是真的超高无从查实
用了一堆湿度表做试验,谁相对最准确,天才知道
不搞了,再搞镜头没坏,我先被搞坏了,买了就用,既来则用,管它干湿呢
从此以后,谁再说我的器材保存湿度是最佳的,应该是多少多少度,我就用砖砸
您老那表表准吗?您知道您的湿度到底是多少吗?您凭啥证明您的就是最佳
忽悠人吧您,您先忽悠自已吧!哈哈哈!所谓没有达到的,只有想到的!